Uszczelnienie podpłytkowe (zespolone) to układ: okładzina ceramiczna, klej i zaprawa spoinująca, stosowany jako warstwa użytkowa na balkonach i tarasach w systemie z tzw. powierzchniowym odprowadzeniem wody. Co ma do tego elastyczność? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować rodzaj obciążeń oddziaływujących na powierzchnię balkonu.
O izolacji balkonów czytaj także
DYLATACJE BALKONÓW I TARASÓW Z OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ
Temperatura płytek, zwłaszcza ciemnych, choć nie jest to zalecany kolor na tak narażone na obciążenia termiczne powierzchnie, dochodzić może podczas letnich upałów nawet do 70÷80 stopni C, natomiast nagła burza z opadami deszczu potrafi w kilkanaście minut "szokowo ostudzić" powierzchnię do temperatury kilkunastu stopni. W zimie dochodzą do tego obciążenia wynikające z przejść przez zero (może ich być w ciągu jednej zimy nawet sto kilkadziesiąt), a różnica skrajnych temperatur między okresem zimowym, a letnim może dochodzić do 100 stopni C.
Na skutek zmian temperatury powstają naprężenia ścinające na styku okładzina ceramiczna – podłoże wynikające z różnicy współczynników rozszerzalności termicznej okładziny ceramicznej i podłoża. I te naprężenia muszą zostać przeniesione przez układ: elastyczna zaprawa uszczelniająca i zaprawa do płytek.
Współczynniki rozszerzalności liniowej przedstawiają się następująco:
• Płytki ceramiczne: 0,4*10-5 ÷ 0,8*10-5 [1/K]
• Beton 1*10-5 ÷ 1,3*10-5 [1/K]
• Zaprawa cementowa 1*10-5 ÷ 1,3*10-5 [1/K]
Dla odległości między dylatacjami 3 m i różnicy temperatur 50 stopni C (dobowa zmiana temperatury okładziny ceramicznej i jastrychu), zmiana długości takiego odcinka jastrychu wynosi od 1,5 do 1,95 mm, natomiast dla okładzin ceramicznych w tych samych warunkach zmiana długości 3-metrowego odcinka wynosi od 0,6 do 1,2 mm, co w podczas szokowego schładzania powierzchni balkonu czy tarasu w lecie na skutek gwałtownej burzy powoduje różnicę zmian długości okładziny ceramicznej i jastrychu wynoszącą od 0,3 mm do nawet 1,35 mm i to tylko dla zdylatowanego odcinka o długości 3m. Biorąc pod uwagę roczny gradient temperaturowy (zima –lato) równy 100 stopni C różnica zmian długości 3-metrowego odcinka okładziny i jastrychu wynosi od 0,6 do 2,7 mm. I te odkształcenia (nawet 0,45mm/mb oraz 0,9mm/mb przy zmianie temperatury odpowiednio o 500 stopni C i 100 stopni C) musi przejąć układ: mikrozaprawa uszczelniająca – klej.
Wymagania stawiane stosowanym do tego celu elastycznym szlamom znaleźć można w normie PN-EN 14891: 2009
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami - Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie. Norma ta definiuje wyrób (produkt) do wykonania uszczelnienia zespolonego jako jedno – lub wieloskładnikowy wodoodporny materiał stosowany jako jednorodna warstwa pod płytkami ceramicznymi, z opcjonalnym wzmocnieniem siatką lub tkaniną.
Wymagania podstawowe to przyczepność nie mniejsza niż 0,5 MPa (niezależnie od rodzaju obciążeń termicznych i cykli zamrażania-rozmrażania) oraz zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych
|
fot. 1 - Schomburg |
| rys. 1 - Maciej Rokiel |
niekompatybilna z rzeczywistymi warunkami pracy, dlatego badań tych w praktyce się nie wykonuje.
Należy tu polegać na renomie producenta systemu: szlam, taśmy uszczelniające, zaprawa klejąca, spoinująca oraz masa dylatacyjna powinna stanowić system, tzn. pochodzić od jednego producenta.
mgr inż. Maciej Rokiel
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
Mgr inż. Maciej Rokiel - Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ekspert i autorytet w dziedzinie hydroizolacji. Ceniony autor fachowych książek m.in.: "Hydroizolacje w budownictwie. Poradnik. Wybrane zagadnienia w praktyce", "Wycena nowych technologii w budownictwie" oraz licznych publikacji w prasie branżowej.